Немного дополню пост Марины. На самом деле, п. 5.2.2 касается только дошкольных образовательных учреждений,т.е здания категории Ф.1.1. А таковыми признаются лицензированные детские сады в нежилых помещениях. Остальные могут выдохнуть и спокойно работать по п. 4.2.1
Не менее 2 выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
Так что обычный детский клуб на 62 метрах не обязан иметь второй выход.